In Bearbeitung

Analytisches Verifikationsbeispiel

A1.1 Aufgabenstellung Ein Bohrpfahl wird am Kopf durch horizontale und vertikale Lasten beansprucht. Die erforderlichen Nachweise der Tragfähigkeit und Gebrauchstauglichkeit nach den gültigen Normen sind zu führen. Als Baustoff wird verwendet: Beton C25/30 Bewehrungsstahl B500B Die zulässige Setzung beträgt 2,0cm A1.2 Pfahlgeometrie und Schichten Die Pfahlgeometrie ist gegeben. Die Bodenkennwerte sind aus dem Bodengutachten bekannt. Kennwerte der Widerstands-Setzungs-Linie Schicht qsk MN/m² 1 Schluff 0,02 2 Ton 0,03 3 Mergel 0,07 Bezogene Setzung m qbk MN/m² 0,02 2,00 0,03 3,00 0,10 5,00 A1.3…

Software
InfoCAD, GGU-LATPILE, SOFiSTiK FEA
Veröffentlicht
11.07.2018
Qualifiziert

Systemisches Validierungsbeispiel

E1.1 Aufgabenstellung Eine Wandscheibe in einem Innenraum wird oben und unten durch eine Gleichstreckenlast beansprucht. Die Wand weist eine Öffnung auf und ist seitlich auf zwei Stützen gelagert. Die bemessungsrelevanten Schnittgrößen sind nach Theorie I. Ordnung zu bestimmen. Als Baustoffe werden verwendet: Beton C25/30 Bewehrungsstahl B500B E1.2 System E1.3 Einwirkungen Ständige Einwirkung gk = 40 kN/m Veränderliche Einwirkung (Nutz und Verkehrslast) qk = 20 kN/m

Software
InfoCAD, RFEM, SOFiSTiK FEA
Qualifiziert