Analytisches Verifikationsbeispiel

A1.1 Schnittgrößenermittlung C24 Sparrenabstand e = 0,6 m b/h = 8/20 cm Eigengewicht: gk = 4,2 · 0,08 · 0,2 + 1,0 · 0,6 = 0,67 kN/m Wind (WZ 2, Binnenland, Bereich H, q = 0°, b = 15 m, h = 10 m) wk = 0,47 · 0,65 · 0,6 = 0,18 kN/m Schnee (SZ 1, H = 30 m) Sk = 0,8 · (60° – 35°) / 30° · 0,65 · 0,6 = 0,26 kN/m

Software
SOFiSTiK FEA, CS-DACH, Dach-S Sparren
Veröffentlicht
01.08.2018
In Bearbeitung

Normenbasiertes Verifikationsbeispiel

Für dieses Gebäude sollen die Lasten aus Wind und Schnee nach dem EC 1 und dem NA-Dokument ermittelt werden. Höhe über dem Meeresspiegel: 30 m. Böengeschwindigkeitsdruck qp = 1.05 \mathrm{kN/m^2} nach Tabelle NA.B.3 Windzone 3, Ostseeküste, Geländekategorie II. Vereinfachter Geschwindigkeitsdruck aus Tabelle NA.B.3 qp = 1.05 kN/m2 Schneelastzone 2, Norddeutsches Tiefland mit Cesl = 2,3 als außergewöhnliche Einwirkung.

Software
AxisVM, LWS+ Lasten aus Wind und Schnee, Diverse
Veröffentlicht
01.08.2018
Qualifiziert

Analytisches Verifikationsbeispiel

Es wurde das oben skizzierte einfache Plattensystem (Kantenlängen = 1 m, spitzer Winkel = 30 Grad) mit einer Flächenlast in z-Richtung von p = -0.7 \mathrm{kN/m^2} untersucht, wobei ein isotropes Material (Stahl) mit einem E-Modul von 210*103 \mathrm{MN/m^2} und einer Querdehnzahl von 0.3 berücksichtigt wurde. Die Dicke beträgt 10 mm, und die Platte ist rundherum in vertikaler Richtung gelenkig gelagert. Gesucht ist die max. Hauptspannung an der Plattenunterseite im Punkt m (Plattenmitte).

Software
AxisVM, SOFiSTiK FEA, InfoCAD
Qualifiziert
27.03.2019