Community

Organisationen

Zu den Organisationen

LGA Landesgewerbeanstalt Bayern KdöR

LGA

Adresse
Tillystraße 2, 90431 Nürnberg, Bundesrepublik Deutschland
Mitglieder
3

Datenbank

Beispiele

1
Qualifiziert

Normenbasiertes Verifikationsbeispiel

Das Verifizierungsbeispiel für den brandschutztechnischen Nachweis entspricht prinzipiell dem Beispiel 10 in . Für die Ortbeton-Randstütze einer geschlossenen Halle () ist der Nachweis für den Brandschutz zu erstellen: a) nach dem allgemeinen Rechenverfahren Kap. 4.3, bzw. b) nach dem vereinfachten Rechenverfahren gemäß Kap. 4.2 in Verbindung mit der in Anhang B.2 beschriebenen Zonenmethode. Es soll überprüft werden, in welche Feuerwiderstandsklasse die Kragstütze nach den beiden in zulässigen Verfahren eingestuft werden kann und ob die beiden zulässigen Berechnungsverfahren zu vergleichbaren…

Software
SOFiSTiK FEA, TA Temperaturanalyse im Querschnitt, RFEM, TAMA, BEST
Qualifiziert
09.08.2022