Community

Organizations

Back to organizations

Arup Deutschland GmbH

Arup

Address
Joachimsthaler Straße 41, 10623 Berlin, Federal Republic of Germany
Members
1

Database

Examples

2
In progress

Analytical verification example

A1.1 Aufgabenstellung Ein Bohrpfahl wird am Kopf durch horizontale und vertikale Lasten beansprucht. Die erforderlichen Nachweise der Tragfähigkeit und Gebrauchstauglichkeit nach den gültigen Normen sind zu führen. Als Baustoff wird verwendet: Beton C25/30 Bewehrungsstahl B500B Die zulässige Setzung beträgt 2,0cm A1.2 Pfahlgeometrie und Schichten Die Pfahlgeometrie ist gegeben. Die Bodenkennwerte sind aus dem Bodengutachten bekannt. Kennwerte der Widerstands-Setzungs-Linie Schicht qsk MN/m² 1 Schluff 0,02 2 Ton 0,03 3 Mergel 0,07 Bezogene Setzung m qbk MN/m² 0,02 2,00 0,03 3,00 0,10 5,00 A1.3…

Software
InfoCAD, GGU-LATPILE, SOFiSTiK FEA
Published
07/11/2018
Qualified

Systemic validation example

E1.1Task descriptionA wall panel in an interior space is subjected to a uniformly distributed load at the top and bottom. The wall has an opening and is supported at both ends by two columns.The internal forces relevant to the design shall be determined in accordance with first-order theory.The following materials are used:C25/30 concreteB500B reinforcing steelE1.2SystemAbb. E1-1: SystemE1.3EffectsConstant exposuregk = 40 kN/mVariable loads (live and dead loads)qk = 20 kN/m

Software
InfoCAD, RFEM, SOFiSTiK FEA
Qualified
03/25/2019