Standards-based verification example

Für dieses Gebäude sollen die Lasten aus Wind und Schnee nach dem EC 1 und dem NA-Dokument ermittelt werden. Höhe über dem Meeresspiegel: 30 m. Böengeschwindigkeitsdruck qp = 1.05 \mathrm{kN/m^2} nach Tabelle NA.B.3 Windzone 3, Ostseeküste, Geländekategorie II. Vereinfachter Geschwindigkeitsdruck aus Tabelle NA.B.3 qp = 1.05 kN/m2 Schneelastzone 2, Norddeutsches Tiefland mit Cesl = 2,3 als außergewöhnliche Einwirkung.

Software
AxisVM, LWS+ Lasten aus Wind und Schnee, Diverse
Published
08/01/2018
Qualified

Standards-based verification example

For a centrally loaded, compact foundation, the punching shear verification shall be carried out in accordance with DIN EN 1992-1-1. The load, the dimensions and the existing reinforcement are shown in Fig. D1-1 and Table D1-1.Fig. D1-1: Square foundation with centrically applied loadTable D1-1: Geometry, material properties and loadGeometryMaterial propertiesLoadhcol,x = 0.40 mhcol,y = 0.40 mhF = 1.00 mbFx = 3.60 mbFy = 3.60 mcnom = 3.50 cmfck = 20 N/mm²As,l = 27.1 cm² (24Ø12)Ng,k = 1437 kNNq,k = 506 kN

Software
FD+ Fundament, Bole, RFEM
Qualified
04/09/2018