Community

Softwarehersteller

Zu den Softwareherstellern

RIB Software GmbH

Softwareprodukte
7
Softwarenutzungen
21

Software

Softwareprodukte

Datenbank

Beispiele

21
In Bearbeitung

Normenbasiertes Verifikationsbeispiel

1.1 Aufgabenstellung Es liegt die Aufgabenstellung aus [1] Beispiel 4: Punktförmig gestützte Platte zugrunde. Zu bemessen ist die Flachdecke eines Bürogebäudes mit rissempfindlichen, leichten Trennwänden. Untersucht werden: Innen-, Rand- und Eckfeld. Die Stützen und die Flachdecke sind dabei monolithisch verbunden. Rand- und Eckstützen sind bündig am Deckenrand angeordnet. Die Stützenachsen bilden ein quadratisches Raster. Es handelt sich um ein unverschiebliches System (Gebäude mit Wandscheiben ausgesteift). Das Bürogebäude verfügt über 5 Geschosse mit jeweils einer Geschosshöhe von 3,0 m…

Software
iTWO structure fem
Veröffentlicht
25.03.2022
In Bearbeitung

Analytisches Verifikationsbeispiel

Das ebene System besteht aus einem Bogen, der einseitig eingespannt und am anderen Fußpunkt gelenkig gelagert ist. Auf den Bogen wirkt im Scheitel eine vertikale Punktlast, welche bis zur Verzweigungslast gesteigert wird. Das Ziel ist, das Verhalten unter großen Verformungen zu untersuchen. Radius R = 100 cm Belastung P = variabel kN Öffnungswinkel α = 145° Querschnitt h = b = 10 cm Elastizitätsmodul E = 1.0 x 105 MPa Poissonsche Zahl μ = 0,0

Software
TRIMAS
Veröffentlicht
31.01.2022
In Bearbeitung

Normenbasiertes Verifikationsbeispiel

D1.1 Aufgabenstellung Die hier untersuchte Stütze entspricht Beispiel 10 aus [1] und ist bereits Gegenstand von EvaDat Beispiel 0025 mit einer Bemessung mit dem Nennkrümmungsverfahren. Hier soll nun die Tragfähigkeit nach dem Allgemeinen Verfahren für Normaltemperatur (geometrisch und materiell nichtlineare Berechnung) nach DIN EN 1992-1-1/NA:2015-12 und DIN EN 1990/NA:2012-12 nachgewiesen werden. Um die die zunächst beobachteten großen Streuungen der Bemessungsergebnisse auf die wirklich verfahrensbedingten einzuschränken, erwies sich der Vergleich der im GZT ermittelten Verformungen mit…

Software
BEST
Veröffentlicht
31.08.2021
In Bearbeitung

Normenbasiertes Verifikationsbeispiel

Das Verifizierungsbeispiel für den brandschutztechnischen Nachweis entspricht prinzipiell dem Beispiel 10 in [1], S. 10-18 ff. Für die Ortbeton-Randstütze einer geschlossenen Halle (Bild 1) ist der Nachweis für den Brandschutz zu erstellen: a) nach dem allgemeinen Rechenverfahren [7] Kap. 4.3, bzw. b) nach dem vereinfachten Rechenverfahren gemäß [7] Kap. 4.2 in Verbindung mit der in Anhang B.2 beschriebenen Zonenmethode. Es soll überprüft werden, in welche Feuerwiderstandsklasse die Kragstütze nach den beiden in [7] zulässigen Verfahren eingestuft werden kann und ob die beiden zulässigen…

Software
BEST
Veröffentlicht
31.08.2021
In Bearbeitung

Normenbasiertes Verifikationsbeispiel

1.1 Aufgabenstellung Für einen im Spannbett vorgespannten Dachbinder sind alle erforderlichen Nachweise entsprechend DIN EN 1992-1-1/NA:2015-12 für die ständige/vorübergehende Bemessungssituation im GZT mit Ausnahme des Kippsicherheitsnachweises zu führen. Der Kippsicherheitsnachweis für diesen Binder wird in Beispiel 0038 Beispielen abgehandelt. die Nachweise im GZG in einem weiteren Beispiel. 1.2 Theoretische Grundlagen Die Herstellung erfolgt im Spannbett (Vorspannung mit sofortigen Verbund). Die Nutzung erfolgt im Rahmen des allgemeinen Hochbaues mit vorwiegend ruhender Belastung. 1.3…

Software
FERMO
Veröffentlicht
30.07.2021
In Bearbeitung

Normenbasiertes Verifikationsbeispiel

Das Verifizierungsbeispiel entspricht dem Beispiel 10 in . Im Folgenden wird daher auf die Wiedergabe von Einzelheiten und Hintergründen weitgehend verzichtet. Es werden ausschließlich die relevanten Eingangswerte für die Bemessung wiedergegeben. D1.1 Aufgabenstellung Zu bemessen ist eine Stahlbetonkragstütze bei Normaltemperatur im GZT nach DIN EN 1992-1-1/NA:2013-04 auf Grundlage von DIN EN 1990/NA:2010-12 . D1.2 Theoretische Grundlagen Die Bemessung soll nach dem Verfahren mit Nennkrümmungen nach DIN EN 1992-1-1, Abschnitt 5.8.8, mit Berücksichtigung des Kriechens über φeff entsprechend…

Software
MOST
Veröffentlicht
19.09.2018
Qualifiziert

Analytisches Verifikationsbeispiel

Das System besteht aus einer 0,18 m dicken Betonplatte mit den Abmessungen 6,0 x 12,0 m. Die Platte ist an allen vier Seiten vertikal unverschieblich gestützt (soft support). Es werden die ersten 6 Eigenfrequenzen und Eigenformen der Platte unter ihrem Eigengewicht gesucht. System L x B = 12 m x 6 m Querschnitt d = 0,18 m Elastizitätsmodul E = 30 x 103 MPa Querkontraktionszahl = 0,2 Wichte G = 25,0 kN/m3

Software
TRIMAS
Qualifiziert
04.04.2024
Qualifiziert

Analytisches Verifikationsbeispiel

Für einen Balken mit quadratischem Querschnitt und beidseitig gelenkiger Lagerung sollen die Eigenfrequenzen und Eigenformen der ersten 10 Moden ermittelt werden. Balkenlänge L = 4.0 m Querschnitt h = b = 0.3 m Elastizitätsmodul E = 2.1 x 105 MPa Querkontraktionszahl = 0,3 Gewicht = 7850 kg/m3

Software
TRIMAS
Qualifiziert
09.03.2023
Qualifiziert

Normenbasiertes Verifikationsbeispiel

D1.1 Aufgabenstellung Es liegt die Aufgabenstellung aus der DBV-Beispielsammlung , Beispiel 4: Punktförmig gestützte Platte zugrunde. Die Plattenschnittgrößen und die erforderliche Längsbewehrung wird im EvaDAT-Beispiel 0036 behandelt. Aus diesem Grund wird hier auf eine detaillierte Aufgabenstellung bzw. auf die nochmalige Aufführung der Randbedingungen für die FEM-Analyse verzichtet und diesbezüglich auf das Beispiel 0036 verwiesen: In diesem Beispiel wird der Durchstanzpunkt in der Achse B/2 untersucht. Der Durchstanznachweis wird zum einen mit der händisch ermittelten Last aus den…

Software
iTWO structure fem
Qualifiziert
10.10.2022
Qualifiziert

Analytisches Verifikationsbeispiel

gk1 = 10,0 kN/m2 qk1 = 7,5 kN/m2 Büro Qk2 = 5,0 kN/m Schnee Für das oben dargestellte System soll der Nachweis der Lagesicherheit erfolgen und das Stützmoment im Grenzzustand der Tragfähigkeit über der Stütze B ermittelt werden. Die Lastkombinatorik soll dabei unter Berücksichtigung der Teilsicherheits- und Kombinationsbeiwerte nach Norm erfolgen.

Software
BALKEN
Qualifiziert
27.03.2019